负荷开关是不是没有过载跟短路功能呢?如果是的话,负荷开关下端的导体就由负荷开关的上级开关保护了,而且负荷开关也无需考虑与上级开关的选择性保护了,这个说法对吗?
负荷开关是不是没有过载跟短路功能呢?如果是的话,负荷开关下端的导体就由负荷开关的上级开关保护了,而且负荷开关也无需考虑与上级开关的选择性保护了,这个说法对吗?
2楼
负荷开关与隔离开关的作用差不多,只是它能够分断小容量的负载电流
回复
3楼
他能分断的负荷电流就是他的载流量吗?
回复
4楼
负荷开关与隔离开关的作用相似,但它能够切断正常的负载电流(即它能够开断额定电流)。负荷开关使用时主要分两种情况:1.仅做操作用,其下方的短路电流由其上方的断路器切断;2.与熔断器配套使用,短路电流由熔断器切断。
回复
5楼
对,是这样的。我这里刚好有一本负荷开关的说明书,该负荷开关型号FN7-12RA/400。负荷开关一般有额定电压、额定电流、1min工频耐压、4S热稳定电流、动稳定电流、短路关合电流、额定开断电流、额定转移电流几个参数。该负荷开关的上述几个参数的值分别为12kV,400A,42/48KV,12.5kA,31.5kA,31.5kA,31.5kA,400A,1000A.
[
本帖最后由 shideping 于 2009-9-17 12:40 编辑 ]
回复