2楼
自己顶一下。。不要沉
回复
3楼
短网是不是电弧炉低压侧到电极把持器的距离??要这个数据有什么用?
回复
4楼
不要沉不要沉。:lol
回复
5楼
期待 前辈的答案啊
回复
6楼
短网是指变压器二次出线端到电炉电极的载流体总称,包括铜排或铜管、软连接、裸电缆及电极。
回复
7楼
回复
8楼
炼钢电弧炉的短网主要是指从变压器二次出现到电极这段线路,主要由穿墙铜管、水冷电缆、导电横臂、电极夹持器和石墨电极。电弧炉的控制是阻抗控制。阻抗是电阻与电抗在向量上的和。先从z=u/i,再计算电弧电阻。短网阻抗越大,损失的电耗越大。所以在设计中力求短网阻抗最小,高阻抗电弧炉一般在0.65+j2.8左右。
回复