VRV空调外机配电线路敷设问题
yam
yam Lv.5
2009年09月16日 10:18:40
只看楼主

有个商办楼,裙房为会所,上部是住宅,VRV空调外机集中放在裙房屋顶的中央,我想用热镀锌钢桥架在屋面敷设外机电源。但因为裙房内包括超市、游泳馆、健身房、羽毛球馆等场馆,他们各自电源的引上点位置都不同,有些电源引上后正好在屋面的中间(四周没有女儿墙),想问一下出屋的管子和桥架怎么衔接,还有防水要注意什么,先谢谢了!

有个商办楼,裙房为会所,上部是住宅,VRV空调外机集中放在裙房屋顶的中央,我想用热镀锌钢桥架在屋面敷设外机电源。但因为裙房内包括超市、游泳馆、健身房、羽毛球馆等场馆,他们各自电源的引上点位置都不同,有些电源引上后正好在屋面的中间(四周没有女儿墙),想问一下出屋的管子和桥架怎么衔接,还有防水要注意什么,先谢谢了!
免费打赏
加肥猫
2009年09月16日 10:44:42
2楼
建议直接敷管到位
回复
yam
2009年09月16日 12:18:30
3楼

怎么直接到位呢?因为放室外机的位置下面正好是游泳馆,总不能把羽毛球馆、健身房、超市等处的空调电源集中到一个地方往上引?因为这样管线要穿过别人的房间,如果以后各场馆租借给不同人的话,管理起来不方便。
回复
gaoke20011002
2009年09月18日 11:00:05
4楼
先敷设桥架在裙房最高层天花,然后根据设备位置打楼板洞敷管,洞做防水处理。
回复