07年这道喷淋题目
li-linyong
li-linyong Lv.4
2009年09月15日 20:47:14
只看楼主

一中危险Ⅰ级场的作用面积的划分如下图。已知设计采用标准覆盖面标准反应喷头。所有喷头短立管连接完全相同。即计算当量长度相等,节点1 处的第一个喷头流量为64.8L/min。压力为0.11MPa,采用海曾威廉公式计算水头损失。当量长度DN50×DN40 的 90°三通侧流为3.1m,DN40×DN25 的90°三通侧流为2.4m,DN32×DN25 的90°三通侧流为1.8m, DN40×DN25 的大小头

一中危险Ⅰ级场的作用面积的划分如下图。已知设计采用标准覆盖面标
准反应喷头。所有喷头短立管连接完全相同。即计算当量长度相等,节点1 处
的第一个喷头流量为64.8L/min。压力为0.11MPa,采用海曾威廉公式计算水头
损失。当量长度DN50×DN40 的 90°三通侧流为3.1m,DN40×DN25 的90°三
通侧流为2.4m,DN32×DN25 的90°三通侧流为1.8m, DN40×DN25 的大小头
为0.3m,系数C=120,节点a 的压力经计算为0.143Mpa。求图中喷头5 的出流
量为下列何值?
 

A 71.82L/min B 69.21L/min C 95.67L/min D 73.88L/min


[ 本帖最后由 li-linyong 于 2009-9-15 20:51 编辑 ]
免费打赏
w-jwei
2009年09月16日 09:36:14
2楼
同样求解!!!!!!!!!1
回复
w-jwei
2009年09月16日 10:10:22
3楼
帮你发图,这个是喷头图
回复
w-jwei
2009年09月16日 10:12:10
4楼
这个是公式!!
回复
li-linyong
2009年09月16日 11:58:37
5楼
多谢版主!想和你讨论一下这个题目。
回复
li-linyong
2009年09月16日 12:06:33
6楼
由于喷头5的布置同1,节点1处流量系数K=Q/(10P)^0.5=64.8/(1.1)^0.5=61.8,然后根据节点a处压力计算喷头5处流量。
回复
li-linyong
2009年09月16日 12:09:28
7楼
题目未告诉节点A的压力是三通直通部分还是侧通部分,如果是直通部分就不用考虑局部水损,如果是侧通部分(即a点是在上游配水管上而不是配水支管上)就要考虑局部水损了。
回复
li-linyong
2009年09月16日 13:05:31
8楼
还有图上是不是少画了个大小头,在2~1管段上从DN32如何变为DN25
回复