一个小换热站怎么做比较合理?
lt7758
lt7758 Lv.2
2009年09月15日 11:15:53
只看楼主

现在要做一个换热站,但是现有场地地下全部都是管线,井室等,所以换热站的中间已经没有地方设柱,现在只能在建筑外边缘设柱,而且方面以后管线检修,现准备做架空层,一层还要放很多设备。请问,我的柱网以及框架梁如何设置最为合理,以及计算设备荷载的处理方法,谢谢大家的帮助!!!!!!!!!!!!!!!!

现在要做一个换热站,但是现有场地地下全部都是管线,井室等,所以换热站的中间已经没有地方设柱,现在只能在建筑外边缘设柱,而且方面以后管线检修,现准备做架空层,一层还要放很多设备。
请问,我的柱网以及框架梁如何设置最为合理,以及计算设备荷载的处理方法,谢谢大家的帮助!!!!!!!!!!!!!!!!

未命名.jpg

免费打赏
lt7758
2009年09月15日 11:17:40
2楼
怎么看不到啊
回复
cpidi2000
2009年09月19日 01:20:22
3楼
黄色是柱子,蓝色是梁 1.JPG
回复
老庄邓工
2009年09月19日 14:03:16
4楼
你这样子布置的可以的。
多层结构的布置主要是与建筑的配合,在合适的位置设置框架柱。
回复
qq9897599
2009年12月04日 16:05:40
5楼
我感觉次梁布的有点多,这个跨度不是很大在中间布一道次梁就可以了吧,另外卫生间那道次梁可以挪到墙那个位置,我也是新手不知道对不对
回复
keenstone
2010年01月24日 22:36:44
6楼
2轴的柱子可以右边挪动一点,到右边的轴线上,这样结构是不是合理点?不知道对不对。多指教。
回复