刚做的小配电箱,各位老师指教一下
zmy1980
zmy1980 Lv.2
2009年09月14日 11:49:47
来自于工地图片
只看楼主

刚做的小配电箱,各位老师指教一下,刚才发错了。。。。。。。。。

刚做的小配电箱,各位老师指教一下,刚才发错了。。。。。。。。。

DSC00532.JPG

免费打赏
wangsj813
2009年09月19日 17:59:46
2楼
线做得不错哦.不过主开关出线这样捆在一起不安全啊,应该用汇流排.
回复
liuyedan
2009年09月19日 18:43:42
3楼
做的不错啊学习了
回复
chbclyn
2009年09月19日 23:02:58
4楼
控制线路也不能单线穿孔的!
回复
huangmz69
2009年09月21日 07:49:49
5楼
你这个是那里的哦,好像是京开市场上的,根本不是成套厂做的,板也不行,那么大的缝。
回复
huangmz69
2009年09月21日 07:50:50
6楼
PE、N排和安装板都有问题。
回复
huangmz69
2009年09月21日 07:51:15
7楼
门上是不是还没接地柱?
回复
huangmz69
2009年09月21日 07:52:35
8楼
出线的地线也不对啊,那样封上也行?你那样是串起的嘛!
回复
tchshero3
2009年09月21日 13:51:42
9楼
要是自己做的还行吧 。专业厂家做的,就不怎么样了
回复
m603601175
2009年09月22日 10:55:16
10楼
说实话没什了不起的,只要是电工都会做
回复
gcw19
2009年09月22日 22:48:48
11楼
没看出来接地排的接地从哪引来的,元件应该给做个标识吧