对于路灯,应该属于阻抗元件,考虑压降时,既要考虑电阻也要考虑电抗,请问大家在算路灯压降时,有具体的计算公式没?
对于路灯,应该属于阻抗元件,考虑压降时,既要考虑电阻也要考虑电抗,请问大家在算路灯压降时,有具体的计算公式没?
12楼
不是什么新见,在道中照明中灵敏度满足其实比压降更难,如果道路不长4、5百米,灵敏度容易过,当超过800米时,灵敏度很难通过,如果不想增加截面就需要调低断路器的短延时或瞬时,这时计算一下压降。通常灵敏度计算时,选10倍的In值。
可以拿几个实例算一下,灵敏度过了的,压降没有过不了的。
回复
13楼
增肥兄 厉害。。。。。。。。。。
回复
14楼
能不能粘下来看看
回复
15楼
灵敏度是什么?
怎么计算?
回复
16楼
谢谢,我觉得一点是用电缆,三相平衡、多分组,使传输电流变小
回复
17楼
这个版块高人不少,以后要多来这学习了。
回复
18楼
控制供电半径在800米内,压降基本没问题
回复
19楼
我也是先计算灵敏度。。。
但我同时也计算电压降,从最远分支的那个灯开始计算,一路反算回首端。自己编的EXCEL公式,呵呵,编的时候很费脑汁,用起来就很简单了,呵呵
回复
20楼
能否把表格分享一下?
回复
21楼
都是高人啊 学习了……
回复