请教 PT柜 问题
dsq7758991
dsq7758991 Lv.2
2009年09月12日 18:09:25
来自于继电保护
只看楼主

巡检发现,PT中相电压低,初步判断表有问题或者柜内位置开关有问题,检查发现为柜内开关有问题!1 为什么PT柜内要装位置开关??? 只是监测小车到位没吗?2开口三角100V电压 线电压和相电压 也是按照根号3来取的吗》??

巡检发现,PT中相电压低,初步判断表有问题或者柜内位置开关有问题,检查发现为柜内开关有问题!

1 为什么PT柜内要装位置开关??? 只是监测小车到位没吗?
2开口三角100V电压 线电压和相电压 也是按照根号3来取的吗》??
免费打赏
whb9501
2009年09月12日 22:46:18
2楼
没看明白你要问什么?什么柜型?什么情况
回复
dsq7758991
2009年09月13日 22:23:30
3楼
6KV柜子,就是想问是不是所有的6KV PT柜子都需要位置开关啊? 柜型无所谓
:lol
回复
lingxuct
2009年09月14日 17:52:40
4楼
中压柜的PT柜(母线PT)一般都要有位置开关,主要是“PT断线闭锁”,在PT没在工作位置时,低电压保护应能闭锁。

PT二次的电压,线电压与相电压之间还是根号3的关系。
回复
dsq7758991
2009年11月19日 22:59:19
5楼
谢谢 最近出差好久没来了 !!谢谢赐教:time: :handshake
回复
lingxuct
2009年11月20日 15:20:44
6楼
但开口Δ上是不好分相电压和线电压的,反正每组二次都是100V。
回复
y502x
2010年03月14日 23:20:25
7楼
学习了.........................................