自动喷淋设计用水量
haoqing
haoqing Lv.3
2009年09月11日 17:58:03
只看楼主

自动喷淋设计用水量某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S

自动喷淋设计用水量
某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级
1、根据《喷规》P10
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。
自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S
2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出
两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
附件中是水力计算表和自喷图纸
13f04453d61696c771c1.rar
629 KB
立即下载
免费打赏
阿水sss
2014年10月09日 11:36:36
22楼
我们这边一般都选30L/s,想问下对不对?
回复
monkjames
2014年10月22日 11:14:33
23楼
是有这样的问题,什么情况下用算法2,什么情况下必须用算法3?同问
回复
xuewulei123
2015年01月20日 16:30:05
24楼
谢谢楼主共享
回复
装的正经
2015年07月15日 09:43:10
25楼
我们这边也选30L/s
回复
a675063105
2016年07月04日 16:34:18
26楼
感谢分享
回复
weibo_1476933637383
2021年05月25日 10:46:04
27楼

感谢楼主分享,好人一生平安

回复
小公举苏菲亚
2021年05月25日 19:41:08
28楼

方案阶段,可研,初设可以用Q1来核算,施工图阶段则应该用Q2计算水量,确定泵的流量,水池容积。

回复