自动喷淋设计用水量
haoqing
haoqing Lv.3
2009年09月11日 17:58:03
只看楼主

自动喷淋设计用水量某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级1、根据《喷规》P10喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S3、根据水力计算得出两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S

自动喷淋设计用水量
某汽车库设置两套自动喷淋系统,净空高度≦8m,火灾危险等级为中危Ⅱ级
1、根据《喷规》P10
喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。
自喷用水量Q=喷水强度×作用面积 =8×160÷60=21.33 L/S
2、根据《给排水设计手册 第二版 P140》
自喷设计水量为1.3Q = 28 L/S
3、根据水力计算得出
两套自喷系统的实际用水量为Q1= 35.09 L/S,Q2= 38.48L/S
设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写21.33、28、35.09还是38.48 L/S?是不是应该是38.48 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。
附件中是水力计算表和自喷图纸
13f04453d61696c771c1.rar
629 KB
立即下载
免费打赏
alnhny
2009年09月12日 21:52:42
2楼
严格来说应按精算法 算出的实际流量作为设计流量。但一般直接按作用面积法算出来也没有人提。
回复
老谭
2009年09月13日 16:00:01
3楼
节点流量法计算时,最不利点喷头压力应为5m。中危险级,算出的的流量一般不会超过30L/S。
个人认为,对于轻、中危险级的场所,一般不用采用节点流量法计算,但最不利点的管径适当取大点控制流速不要太大即可,(3个喷头DN40,4~7个喷头DN50,8~12个喷头DN65)4。对于严重危险级等,应采用节点流量法计算确定流量。
回复
shlejie
2009年09月14日 13:41:12
4楼
应以< <自动喷水灭火系统设计规范> >为准,按第9.1.3条,"系统设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定".
回复
zp_ks
2009年09月15日 09:13:37
5楼
实际按照节点流量就算的话,管径必须放大,否着损失太大了,当量,流速,对就算影响很大
回复
xhb13874408442
2009年10月07日 17:51:57
6楼
谢谢楼主共享!
回复
潘0202
2013年11月21日 19:22:16
7楼

谢谢楼主共享
回复
放水发电
2013年11月28日 14:12:22
8楼
不错的资料,谢谢
回复
hxqvenusxzf
2013年12月23日 17:25:57
9楼
不错,谢谢
回复
wanghaoyu1220
2013年12月25日 16:02:26
10楼
下载下来学习
回复
n53618861
2014年04月29日 08:51:54
11楼
非常好的东西~~谢谢
回复

相关推荐

APP内打开