还是pt二次接地问题?
showin3690
showin3690 Lv.10
2009年09月10日 22:15:28
来自于电站工程
只看楼主

1.同一母线下的pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么

1.同一母线下的pt二次接线方式是否要相同 比如:一个b接地一个n 接地可以么
2.一同期点两侧为: n接地 VV接地 请问 vv接地的是否要b接地还是b经过击穿保险接地 可以用来同期么
免费打赏
lingxuct
2009年09月11日 05:45:44
2楼
同一母线下PT就是同一PT下二组二次?用途不同时可以根据需要的方式接地,但不同接地方式的二次间,不能存在相互比较了,特别是不能同时接入同期装置。
有同期装置的各PT只允许一点接地,且必须相同相位,VV接线一般是二次B相接地,由于只允许一个接地点,其余的可以通过击穿保险接地。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-11 19:37 编辑 ]
回复
showin3690
2009年09月11日 14:43:52
3楼
同一母线下 为什么不能有两个pt ?
你没看明白问题 再仔细看吧
回复

相关推荐