风量风问题!各位前辈赐教!
lichongwang
2009年09月10日 20:51:53
只看楼主

有一万级无尘车间,面积275m³(L:11M,W:10,H:2.5),吊顶安装7台FFU(风量1400m³/min),总风量我是这样计算的1400*60*7=588000m³/H,这样算起来跟实际相差很远.请问下如何计算风量.看过一些书,但没有什么详细的案例列说.

有一万级无尘车间,面积275m³(L:11M,W:10,H:2.5),吊顶安装7台FFU(风量1400m³/min),总风量我是这样计算的1400*60*7=588000m³/H,这样算起来跟实际相差很远.请问下如何计算风量.看过一些书,但没有什么详细的案例列说.
免费打赏
liuwj333
2009年11月11日 19:19:12
2楼
风量的计算一般是这样:
1.首先计算拟通风场所的容积(V);
2.根据通风场所的技术要求确定换气次数n(有表可查);
3.根据上述两项计算总的换气量(即总的通风量): V总=V×n
4.风量的计量单位一般是 m3/h
现在来分析你的问题,车间容积=275m3,按洁净厂房设计规范(GB50073-2001):十万级洁净区换气次数:10次/h—15次/h 万级洁净区换气次数:15次/h—25次/h。我们取20次/h,则所需总换气量为275m3×25=6875m3,已经安装了7台风量为1400m3/h的风机,则总风量是1400m3×7=9800m3,风机的风量大于换气量,这是考虑了风力损失而加的裕量。
你误把风机的风量按照m3/min算了,假如按照这个风量,那你的车间就只能放风机了。
回复
liuwj333
2009年11月12日 21:49:04
3楼
修改一下,“我们取20次/h”改为 我们取25次/h.