各位,小弟最近见到一个国外进口的小型冷库2.5立方,使用单级半封闭活塞压缩机在环境温度38°C,打45分钟,柜内温度达到-40°C。不知道国内那家公司有做呢?我们公司主要是做进出口贸易的,有的话,可以联系!联系!

各位,小弟最近见到一个国外进口的小型冷库2.5立方,使用单级半封闭活塞压缩机在环境温度38°C,打45分钟,柜内温度达到-40°C。不知道国内那家公司有做呢?我们公司主要是做进出口贸易的,有的话,可以联系!联系!
免费打赏
zhuzhu2322
2011年03月27日 11:16:44
32楼
看来确实有高手啊,看来谷轮的压缩机还是好啊!
回复
wd198508
2011年03月27日 19:58:50
33楼
加中冷器要效果好点!
回复
qq270055291
2011年05月05日 14:15:44
34楼
很多机器都可以啊2.5个立方空库很好打的 药水用404的就可以
回复
rebel_1986
2011年05月06日 09:59:54
35楼
谢谢楼主抛出如此一块璞玉,引得这么多大虾发表如此多的如此好的回复。小弟学习了。
小弟在三洋做过一段时间的技术支持,国内比较好的活塞压缩机厂家也就是别泽尔,三洋,这些品牌了,咱国产品牌我还真的不敢恭维。比泽尔有单机双极活塞机,肯定能达到你说的要求。但是单击单级的活塞机,小弟可能是孤陋寡闻了,在三洋时做过的调查,及三洋自家的活塞机暂时还没能有机器达到您的要求。
日立的机组能达到你的要求,但是他是涡旋的。采用的内部高压机构。制冷量在同种情况下大于其他品牌的压缩机。而且及其静音。非常适合你的小型设备。但是相对其他品牌而言价格稍高。
回复