各位,小弟最近见到一个国外进口的小型冷库2.5立方,使用单级半封闭活塞压缩机在环境温度38°C,打45分钟,柜内温度达到-40°C。不知道国内那家公司有做呢?我们公司主要是做进出口贸易的,有的话,可以联系!联系!
各位,小弟最近见到一个国外进口的小型冷库2.5立方,使用单级半封闭活塞压缩机在环境温度38°C,打45分钟,柜内温度达到-40°C。不知道国内那家公司有做呢?我们公司主要是做进出口贸易的,有的话,可以联系!联系!
12楼
2.5立方的小冷库完全可以达到-40度,只是要保温做好;机组配置好,冷却设备大一点就行。
回复
13楼
配置时要注意些什么,保温层,机组等方面,有谁知道吗?
回复
14楼
地层需要做保温层,下沉25CM,找平后铺15CM厚挤塑板,再用薄膜做防水层,上面铺钢筋水泥 混凝土做10CM厚。条件可以的 在最下层还要做通过层
回复
15楼
德国半封要低温型的5Hp以上吧?
Cpeland:D2DB-50X,28m³/h
Bitzer:4CC-6.2Y,32.48m³/h
长期-40°C工作的话,我宁可用泰康全封做复叠:
成本低,效率高,可以长期运行。
回复
16楼
我刚给日本公司做的,单极谷轮的机组,打-40度,我开机30分钟 打下-40度,空库
我做的是50立方的,选用的谷轮的 单极,就目前这样的情况,空库开机,我用了38分钟打到-40度,R404 ,冷风机用的有点大,第一次开机速度会有点慢,用了1小时09分钟,关机后隔了一天第二次开机速度更快,30分钟达到。我测试了一下,把一塑料水杯装满一杯水放进去,水温为常温1月份,到整个水杯完成成为冰块用了2小时58分钟。2.5立方这么小的冷库?????你客户放什么东西? 我上海的,有可能联系联系。我们也做了出口单,出口到非州和新西兰的 QQ:332444767
羡慕,小弟佩服,常交流
回复
17楼
QQ:99400938.我佛山的,给挪威那边做过制冷系统。
单级机加经济器打到库温-40不是不可以,但是运行成本太高了。
用谷轮蝶阀活塞,或者用螺杆效果会好一点。但是也并不理想的。
一般活塞机理论计算在-50度左右的蒸发温度已经不能再吸气。
所以一般普通的单级活塞压缩机最多就只会把蒸发温度做在-33以上。
不然能效比会极低。
回复
18楼
xuexila
回复
19楼
日立涡旋,单级最低蒸发温度温度可以到-45度
回复
20楼
谢谢各位回复!进口配置的是谷轮涡旋风冷机组,冬天效果还可以,夏天环境温度超过38°C后,就很难打下来了。
后来重新进了一套,配了一台半封闭富士豪压缩机,比之前效果要好很多。
为什么半封闭的要比全封闭的效果要好??
回复
21楼
长了见识
回复