大电流单芯电缆敷设问题?
kaka_best
kaka_best Lv.2
2009年09月09日 08:57:42
只看楼主

一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?

一般高层建筑,分段采用单芯电缆敷设,是否必须采用木支架进行敷设,地下室进配电房的是否可以和其他五芯电缆合并走金属桥架,如果全部和五芯电缆一起走,在金属桥架走有何后果?
免费打赏
dianqishi801106
2009年09月09日 09:04:03
2楼
楼主有点概念混淆,单芯电缆不走金属管、槽、架,实际上是因为电磁感应,实际工程中,要用到单芯电缆,肯定是大负荷,肯定是三相,走也是三相单芯一起走,一起穿管走槽,都没问题
回复
wrrsheji
2009年09月13日 21:53:18
3楼
举个例子,三根单芯BV线穿金属管并行,就会产生涡流,会导致金属管发热,如果在同一根金属管,则无问题:$
回复
wrrsheji
2009年09月13日 21:54:27
4楼
楼上正解;P :Q :victory: