讨论继电保护变压器的保护里面的一些计算
jiaruoshuang
2009年09月08日 14:09:18
来自于变压器
只看楼主

刚刚参加了考试的培训,姚老师讲的继电保护,他讲变压器的保护的时候,有个要求变压器的额定电流,老师讲的是1.05*S/(1.732*10),但是我觉得好像有点不对呢如果题目问你求变压器的持续电流的话应该乘,比如你要选母线啥的应该乘1.05,但是求继电保护,里面要求的是额定电流,我觉得好像不应该乘不知道各位的意见讨论讨论

刚刚参加了考试的培训,
姚老师讲的继电保护,
他讲变压器的保护的时候,有个要求变压器的额定电流,
老师讲的是1.05*S/(1.732*10),但是我觉得好像有点不对呢
如果题目问你求变压器的持续电流的话应该乘,比如你要选母线啥的应该乘1.05,
但是求继电保护,里面要求的是额定电流,我觉得好像不应该乘
不知道各位的意见
讨论讨论
免费打赏
jinyuanhuagong
2009年09月08日 19:33:54
2楼
应该是变压器额定电流吧,《工业与民用配电设计手册》P297表7-3,《习题集》P314-2-(4)