关于喷淋管径
jzgpss
jzgpss Lv.2
2009年09月08日 09:42:38
只看楼主

第一个1.33L/S,可以选DN25,可是到了第三个3.99时,为什么可以选DN32呢?查表的话不是超出了吗?怎么得出来的?

第一个1.33L/S,可以选DN25,可是到了第三个3.99时,为什么可以选DN32呢?查表的话不是超出了吗?

怎么得出来的?
免费打赏
fuhanming
2009年09月08日 10:33:57
2楼
Q=VA 推算出来的流速还是<5L/s,我是这样推算的!!不知道别人怎么算的
回复
theflyingfly
2009年09月11日 14:00:24
3楼
喷头的流量是和压力成正比的。
你说的1.33是在10m压力下的流量
如果最不利点是10m,那么规范上的管径是不够的,规范上是要求的最小值
但是规范并没有说最不利点是几米压力啊,规范只要求在保证喷水强度的前提下不小于5米就可以了。
如果最不利点是5m,3个喷头DN32是可以的,但是每个喷头的流量没1.33那么大
我建议你最好按手册的方法计算一下,就懂了

[ 本帖最后由 theflyingfly 于 2009-9-11 14:03 编辑 ]
回复
老谭
2009年09月13日 15:48:47
4楼
按你所说的喷头流量应为DN40为宜
回复
zp_ks
2009年09月15日 09:16:24
5楼
严格按照自动喷淋设计手册上的计算方法计算一下,发现管径必须放大的
回复

相关推荐

APP内打开