地下汽车库防烟分区的划分问题?
sunjinfen
sunjinfen Lv.2
2009年09月08日 08:43:53
来自于通风排烟
只看楼主

地下汽车库划分两个防烟分区,排烟量是按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算吗?排烟口的选择是按照每个防烟分区进行计算选择吗?

地下汽车库划分两个防烟分区,排烟量是按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算吗?排烟口的选择是按照每个防烟分区进行计算选择吗?
免费打赏
zduya
2009年09月08日 14:28:15
2楼
应该是整个地下车库体积的6次/h吧,排烟口每个分区独立计算
回复
blackeye
2009年09月08日 14:29:49
3楼
车库的一般的做法是每个防烟分区设置一个排烟系统,所以不存在“最大防烟分区面积”,就是按本防烟分区的面积来计算。
回复
zduya
2009年09月08日 14:39:46
4楼
那如果是一个3000的面积的地下车库,按规范设置成两个防烟分区,那么是否可以两个分区按照一个系统来设置呢,就是一个风机担负两个分区的排烟?
如果可以的话,岂不就是按照3000面积的换气次数来计算了么?
回复
sunjinfen
2009年09月12日 07:51:21
5楼
我之前做市按两个防烟分区中面积大的换气次数计算的
回复
winqq614
2009年09月12日 20:25:46
6楼
可以担负两个防烟分区,排烟量是按照最大防烟分区面积换气次数不小于6次计算的。排烟口的选择是按照每个防烟分区进行计算选择的。
回复
superarcher
2009年09月12日 23:35:34
7楼

这个问题也困扰我很久了,你这样设计有什么根据吗?
回复
guiguidemm
2009年09月14日 15:34:59
8楼
是的啊 按大的分区做 如果两个分区都有烟了 怎么办

按总面积做 太大了
回复
w5208833
2009年09月16日 10:04:16
9楼
如果是两个防烟分区,尽量分开做吧,这样还有依据,如果合起来做,按6次计算,没有依据,有没有高手找到依据?
回复
tasten
2009年09月18日 13:43:00
10楼
就是 我觉得还是应该分开做! 呵呵.. 分开之后做 依据规范也有依据..合起来做不太理想
回复
crazy_123456
2009年09月18日 15:33:54
11楼
换气次数的设计室排风量吧,排烟还是按60来计算的~ 划分防烟分区就是按120.~
回复

相关推荐

APP内打开