如题,原来似乎有人跟我说过最多带16个,,在此求证一下
如题,原来似乎有人跟我说过最多带16个,,在此求证一下
2楼
我也想知道,之前都没注意过,可能LZ做的系统比较大?
回复
3楼
这个在规范中没有找到,期待答案!
回复
4楼
理论上可以带无数个,但排烟口越多漏风量也越大,设计时别忘了考虑
回复
5楼
这个没要求的吧 排烟口能有多少个 一个防烟分区也就那么大 能需要几个
回复
6楼
以前的措施建议不超过30个
回复
7楼
说说你碰到的实际问题,这种泛泛的“最多”,“最少”意义不大
回复
8楼
是这样,做了一个酒店,多层的。一层为大厅、厨房和部分商铺,二层为餐厅(可以举办婚宴的那种),二层以上中间部分为中庭,沿外墙为一圈包间,二层以上通过屋顶电动排烟窗自然排烟;外墙为玻璃幕墙,甲方不愿意让开洞,由于屋顶造型限制只做了一个烟井排烟;一层大厅面积较大,层高不高,(只有5.1m,梁高800mm)为了降低排烟管高度(320mm),将防烟分区划分较小(约180㎡),烟井位置基本上在中间,分了2个支管在烟井处汇集后通过排烟风机排走,这个排烟系统大约承担8个防烟分区,但其中离烟井最近处一个不规则防烟分区约230㎡。由于担心排烟风机运行时小分区排烟口风速超标问题,就按最大分区*120的风量选择各个分区排烟口,选用的800*800板式排烟口,每个分区2个,这样一共就是16个了。排烟口越多,运行时漏风率也会越大,所以在此请问各位大侠。。。能带16个么?太多的漏风会不会使风机风量加大,导致风管截面变大?顺便问一下,火灾时对于同一层相通空间到底是开一个防烟分区排烟口,还是相邻分区也开?
回复
9楼
一层和二层你有没有考虑过自然排烟?
回复
10楼
二层以上是自然排烟,一层跟二层不相通,一层大厅被一个普通墙分为两部分,共有3个疏散出口,但其中一个是通过扩大封闭楼梯间出去的,另两个是旋转门,外墙都是玻璃幕墙,甲方不让开洞,就单独在一层做了机械排烟,连接两个部分通过竖井排走。
回复
11楼
记得是一个排烟系统所带排烟口不超过30个。在考注册的那个大厚本上有。
回复