一层变两层,怎么处理?
lt7758
lt7758 Lv.2
2009年09月07日 08:49:55
只看楼主

我现在做了一个厂房,一层层高是6600mm,甲方以后想把厂房改为宾馆,把一层隔成两层,现在要求预留预埋件,这个预埋件怎么计算啊,像这样的改造要注意什么事项呢?谢谢指点!

我现在做了一个厂房,一层层高是6600mm,甲方以后想把厂房改为宾馆,把一层隔成两层,现在要求预留预埋件,这个预埋件怎么计算啊,像这样的改造要注意什么事项呢?谢谢指点!
免费打赏
wuhuawyhl
2009年09月08日 12:32:48
2楼
按照两层的先做好,然后把中间那块楼板去掉
仅仅做预埋件怕是不行,估计增加的那层梁全部要先浇好
(个人愚见,欢迎拍砖)

[ 本帖最后由 wuhuawyhl 于 2009-9-8 12:35 编辑 ]
回复
老庄邓工
2009年09月09日 20:54:14
3楼
计算分析必须按一层和两层分别计算,配筋按最不利情况;
以后增加的一层如果是钢结构,则设置预埋件是可以的。
预埋件的设计首先必须知道夹层的结构布置,算出梁端的剪力,然后按《混凝土规范》要求预埋件的方法设计。
概念是基础,方法是关键。
回复
人杰驾到
2009年09月10日 17:45:27
4楼
我做过加固改造的工程,谈谈我自己的想法:我不太清楚,原来的一层是否施工完毕了 ?原来的结构形式是啥样的?我感觉是混凝土框架结构!先需要建一个两层计算的模型,然后把两层的结果与原来一层的图纸进行比较,看原来的一层有没有不够的,如果有,施工已经结束啦,那一定要加固处理!我感觉要是施工结束,柱,基础需要加固!要是还没施工那,能好处理点,加大原结构的基础,柱!
回复
lwpk
2009年12月28日 15:52:26
5楼
同意楼上的意见。
先需要建一个两层计算的模型,然后把两层的结果与原来一层的图纸进行比较,看原来的一层有没有不够的,
回复
civilgaokai
2009年12月28日 16:45:57
6楼
学习 继续关注本帖:)
回复
asdfzxc
2010年01月04日 15:59:38
7楼
柱箍筋加密区需按二层考虑布置
回复
myhomezyf
2010年01月20日 10:18:12
8楼
学习 继续关注本帖
回复
shunshunbaobao
2010年01月21日 15:41:03
9楼
做成交接节点,算算剪力应该就可以了吧
回复
aguyue
2010年02月23日 15:29:13
10楼
先需要建一个两层计算的模型,然后把两层的结果与原来一层的图纸进行比较,看原来的一层有没有不够的,:victory: :victory:
回复
yaolan001
2010年03月03日 12:11:53
11楼
看了应该是还没施工好吧。
就是要先按两层的房子设计好。再按最不利的设计配钢筋。尤其注意基础和柱。