一个比较棘手的问题,请教各位高手指点。因一台设备需要8个PT100热电阻测温,自己制作了一个温度显示控制箱,使用了WP系列双回路显示控制仪4块,每个控制仪输入两路热电阻信号,输出两路3-20mA信号至上位机。故障现象是:有时几天没事,有时会突然出现某台控制仪的一路或两路同时输出超温报警信号,DCS系统显示温度有时最大值,有时超过设定值。出现问题的回路基本集中在第三块和第四块控制仪上。从查找故障出现看,问题应在控制仪到现场PT100热电阻以及连线上,现在控制仪又换了另一厂家的还是出现,接线有没问题,郁闷啊!!!高手指点迷津啊!!!

2009年09月06日 21:11:50
2楼
担心操作超时,没仔细看就点击发表了,修改补充如下。
1、控制仪输出两路4-20mA信号;2、因为每次都是控制仪高位报警动作,所以至上位机的模拟量信号应该没问题。
回复
cuikz
2009年09月07日 20:20:41
3楼
怎么没人帮忙啊!顶一下
回复
wy2yw
2009年09月08日 08:53:18
4楼
确定热电阻和连接线没问题吗?这个有可能是连接线有问题,连接不良。
回复
lingxuct
2009年09月08日 21:15:37
5楼
支持楼上!
温度控制中,突然超温,最大的可能是测温线路断线。
回复
yhm6207
2009年09月10日 11:18:37
6楼
出现温度高值(超温)首先要测量实际温度来判断故障来自那里,温度正常或偏低那故障来自测温线路特别是热电阻,做法是将没有出此类问故障区域的热电阻和出现此类问故障区域的热电阻互换,再观察,以此来判断故障来自何方。
回复
duyx1989
2009年09月10日 20:16:49
7楼
热电阻和表都校一下,然后判断控制器是否故障
回复
cuikz
2009年09月12日 08:15:56
8楼
感谢帮助。现在出现问题很不固定(从时间和测量点上),这几天又集中在1#2#瓦温共用的一块控制仪和3#4#共用的一块控制仪,大前天和昨天是4#瓦出现一次高值,今天是2#瓦温出现一次高值,现场控制仪开关量输出未动作,DCS监视画面有高值记录。换表以后又变成了现场不报警中控报警了。
回复
qyq6513170
2009年09月20日 15:32:30
9楼
会不会是热电阻的问题,然后会不会有高频干扰啊!
回复
qixidong
2009年09月25日 10:27:39
10楼
首先测试清楚热电阻有问题没有?然后将热电阻与连接线连好后从连接线后端测试带连接线后热电阻正常不?你测试的温度不会突升突降吧?这样故障就很明显了,一是连接线或热电阻接线不良,一是温控仪表有软故障或者温控仪表被干扰。希望能够对你有所帮助
回复
kfbkfb
2010年01月06日 14:43:53
11楼
会不会是热电阻的问题,然后会不会有高频干扰!