制药厂洁净空调
zchuanb700229
2005年06月07日 15:17:46
只看楼主

请问各位大虾,在同一个净化系统中,要将系统为10万级的净化等级提升到万级,仅依靠末端的高效过滤风口就能实现吗?

请问各位大虾,在同一个净化系统中,要将系统为10万级的净化等级提升到万级,仅依靠末端的高效过滤风口就能实现吗?
免费打赏
cuiguangy
2005年10月07日 08:45:57
12楼
万级换气次数25次/小时足够了,十万级20次/小时足够了。没有必要取太大的换气次数。
回复
liujingj
2005年10月07日 09:38:17
13楼
不光是提高换气次数,尘埃粒子、沉降菌、都要符合万级要求。换气次数可以降低的,但这需要验证,你要有作够的数据支撑你的验证方案。
回复
x_jg2008
2005年10月17日 00:35:18
14楼
新版的洁净设计规范要求:万级(7级)15-25次
十万级(8级)10-15次
回复