怪事一桩
xyftqxia
xyftqxia Lv.2
2005年06月07日 10:30:21
只看楼主

PZ30配电箱起火,从电表箱起经过RL熔芯,DZ118空开,户内C45总开关,C45漏保,C45分路开关,一个都不动作,最后整个箱子全烧了。。。怎么回事?

PZ30配电箱起火,从电表箱起经过RL熔芯,DZ118空开,户内C45总开关,C45漏保,C45分路开关,一个都不动作,最后整个箱子全烧了。。。怎么回事?
免费打赏
waboe
2005年06月09日 17:21:04
12楼
请看我的贴《电缆烧掉近20米,开关没掉,怪》,一回事嘛,真的是怪
回复
liwo
2005年06月09日 17:58:25
13楼
我这也发生过这样的事,经过调查就是接线不良
回复