PZ30配电箱起火,从电表箱起经过RL熔芯,DZ118空开,户内C45总开关,C45漏保,C45分路开关,一个都不动作,最后整个箱子全烧了。。。怎么回事?

PZ30配电箱起火,从电表箱起经过RL熔芯,DZ118空开,户内C45总开关,C45漏保,C45分路开关,一个都不动作,最后整个箱子全烧了。。。怎么回事?
免费打赏
大鼻山
2005年06月07日 12:24:13
2楼
非金属性短路,短路电流小,不足以让开关跳闸。
回复
chengyongkft
2005年06月07日 12:31:22
3楼
保护的前级,比如说电表接线松动造成的.............
回复
lf4260
2005年06月07日 12:34:10
4楼


不好意思,问一下,什么叫做非金属性短路?
回复
zuoxaomin
2005年06月07日 12:50:44
5楼
或者说没有短路,电缆选择太小,长期过热引起的。
回复
xyftqxia
2005年06月08日 07:52:28
6楼

我想也是。
回复
xyftqxia
2005年06月08日 07:55:00
7楼

如果电表接线松动应该先烧电表吧?。。。。
回复
witch_cn
2005年06月08日 09:41:31
8楼
接触不良
回复
byecar
2005年06月09日 11:07:08
9楼
也有可能是漏保失效或定值不对,长时间泄露电流引起起火
回复
zym0907
2005年06月09日 11:21:16
10楼
也有可能是断路器型号过大吧
回复
fitman
2005年06月09日 11:30:36
11楼
最大的可能是接线不良,发热冒烟。情况立刻被发现而分断开关。估计因发现及时,还没形成相间或相对地短路(或短路电流还不大)。如果发现晚点,上级的保护还是会动作的。从现象上看说起火估计有点夸大,应是冒烟及有点发红。
回复