静压箱和消声器都需要吗?
ailixin_530
2005年06月07日 10:15:29
来自于中央空调
只看楼主

3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。

3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
免费打赏
hanliu001
2005年12月01日 16:27:09
22楼
风速不大的话可以不用。

要用的话,两者可以合一的,即省了钱又省了空间
回复
jianhuan002
2005年12月01日 16:46:38
23楼
不用加 看看业主有没有要求
回复
xxexr
2005年12月03日 10:19:18
24楼
请问各们大哥大姐们,每个通风系统的消声你们都会去计算吗??
回复
xuguiyun2
2005年12月03日 15:06:39
25楼

没有计算,我不知道别人是否认真计算了,就等等看看吧
回复
haikuo
2006年04月20日 18:40:02
26楼
静压箱就算你设计上了,安装单位也不一定会装,消声器到是一般都会装的
回复
pxyong2008
2006年04月21日 09:32:26
27楼


不大吗? 一般场合是什么概念?消声器还是设置比较好!!!
回复
ysd-1980
2006年04月24日 09:37:40
28楼
应该安装
回复
njzxh
2006年04月24日 11:33:23
29楼


你知道一只消声器的阻力是多大吗?老弟!
回复
yxm_0739
2006年05月06日 18:52:23
30楼
静压箱是可以不装,但是消声器最好还是装一个,
回复
tszg1982
2007年09月01日 10:50:51
31楼
一般设计都有静压箱,但是消音器有时设计上就没有。小风量的就更没有了