3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
2楼
静压箱可以兼做消音器
回复
3楼
是吗?偶还真不知道!
最好不要静压箱,做活漂亮的师傅不喜欢静压箱,尝试用消声弯头或消声器比较合理!
回复
4楼
才3000风量的机组,除非机组本身的噪音很大或空调区域的噪音要求高。否则既可以不用消音器,也可以不用静压箱。就是说直接接风管就行了。
回复
5楼
消音设备需要 静压箱可以省(如果气流分配比较均匀)
回复
6楼
同意楼上的,如果不在室外且不影响其他建筑,静压箱不需要,消声器需要设置。
回复
7楼
你厉害啊!直接接风管就行??
偶还真是头次听说
回复
8楼
用不用消声设备要经过计算才知道;
消声静压箱、消声弯头、消声器都可以用做消声设备。
回复
9楼
如果不是要求特别高,3000风量的机器吊过顶后,风速不太高的话直接接也没什么了不起的。
回复
10楼
3000风量而已,直接接问题也不是很大,不过最好还是带个消声,几百块钱而已,还省了2米风道
回复
11楼
3000风量不加消声器和静压箱,问题不大的,完全可以。一般场合都适合了!除非有特殊要求!
回复