最近做了一个冷库项目,建筑一层为冷库,制冷机组也在一层,而由于场地限制,风冷冷凝器也放置在一层,且冷凝器基础为1米高。经现场实测,制冷机组储液罐进口位置比冷凝器出口位置高大约30CM。排气管和回液管爬高高度为3.7米。有技术人员提出不妥,认为会导致冷凝器回液困难。在我的工作经历中,一般碰到的项目都是冷凝器置于屋顶,也就是位置远高于制冷机组。请教各位达人,目前这样的摆放会否有问题,如有问题,应如何解决?
出液口应高于贮液器的进口,但不要超过25m(来自三洋的数据)
回复
3楼
如果说是水冷螺杆机的话,那么冷凝器肯定做在主机下方,这里面有好多原因,当然都是合理的.如做在下面.维护时排水就不会把主机弄脏,其次电气箱在上方是不是理会合理.
回复
4楼
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么,此人好充内行。
回复
5楼
冷库项目,制冷机组一般采用压缩冷凝机组,若机组设在一层,冷风机(蒸发器)设在冷库屋内顶下。冷凝器基础为1米高,制冷机组冷凝器出口必须高于储液罐进口,一般不小于50mm,以保证冷凝器高压液体自流至储液罐,否则会减少冷凝面积。楼主所述情况冷凝器内会存30cm液体,可想而知不仅是回油问题,而是冷凝器存液,冷凝面积减少,冷凝效果降低,冷凝温度升高,以至于压缩机不能正常运转。至于压缩机回气管和供液管高度为3.7米没问题。
解决办法:将储液罐降低标高,使冷凝器出口必须高于储液罐进口,不小于50mm。
回复
6楼
2楼意见正确。3楼说的文不对题!也许他根本就不知楼主在问什么