求助:这样出线可以吗?
powerxp001
powerxp001 Lv.7
2009年09月02日 23:08:28
只看楼主

有一台250kVA的变压器,低压侧为低压进线柜+出线柜+75kVar电容柜,如果不设出线柜,但保留电容柜,进线柜的断路器下面可不可以直接接出线电缆。

有一台250kVA的变压器,低压侧为 低压进线柜+ 出线柜+ 75kVar电容柜,如果不设出线柜,但保留电容柜,进线柜的断路器下面可不可以直接接出线电缆。
tank-----no.1
2009年09月03日 07:06:39
2楼
那电容柜怎么连接啊?和变压器并接吗?这样接用是可以的,但主要考虑是否安全?
回复
lingxuct
2009年09月03日 07:08:15
3楼
“进线柜的断路器下面可不可以直接接出线电缆。”
不可以!
进线断路器在保护上,一是保护变压器(下面短路时跳开故障线路),二是保护下面线路故障。进线断路器下应该是低压母线,母线下分各路出线,进线与出线应该分开,你不可能只有一个负载吧?
回复
powerxp001
2009年09月03日 10:53:28
4楼
是只有一路出线,低压进线柜+75kVar电容柜
回复
ccc678
2009年09月03日 15:50:37
5楼
实际上看到过这样的做法,不知道算不算违反规范?
回复
yesonmo
2009年09月04日 07:57:32
6楼
工厂里好象违反规范的很多,难道也都要叫他们整改不成?
回复