可否作为抗拔桩?
wangjgp4
wangjgp4 Lv.2
2005年06月07日 00:04:23
只看楼主

现在钢筋混凝土预应力管桩的使用越来越多,但大多用于抗压桩。本人设计的一些工程中要用到抗拔桩,有时业主指定要用预应力管桩,但查阅了规范、图集及厂家的产品介绍,都没提及预应力管桩是否可作为抗拔桩。不知预应力管桩可否作为抗拔桩?若可作为抗拔桩,具体计算中也存在以下问题:1、竖向钢筋为预应力钢筋,桩身抗拉强度如何确定?2、抗拔力计算是否同预制方桩?3、由于预应力管桩桩顶与承台、地板连接不同于预制方桩,不能采用截桩后钢筋直接锚入的方法,而是采用桩顶部混凝土灌芯植入钢筋的方法,那么如何计算植入钢筋与灌芯混凝土间的连接强度?4、抗拔力还取决于灌芯混凝土与预应力管桩内壁间的摩擦力,那么摩擦系数如何确定?

2005年06月07日 13:14:19
2楼
用预应力桩和灌注桩做为抗拔桩的都有.我听说多一种方法,是采用预应力钢绞线,将钢绞线的抗拉锚固断连接在桩端的钢筋上,这样整个桩身都是受压,不会出现混凝土受拉的情况(钢绞线要加护筒保了 ).
回复
ffpeng
2005年06月08日 11:00:13
3楼
1.预应力管桩的可用于抗拔桩;
2.桩身承载力根据所施加的预压应力计算,即预压应力乘以截面积;
3.土层的允许抗拔力计算同预制桩;
4.与承台的连接筋根据抗拔承载力要求计算;
5.灌芯微膨胀混凝土长度取3m左右即可满足要求,不必作其它验算(已有实验验证)。
回复
liujie4
2006年05月01日 11:00:07
4楼
好像用的不多,相同情况下偏向用灌注桩做抗拔桩。
回复
xitieh
2006年05月05日 14:18:51
5楼
可以用做抗拔桩,施工中必须使预应力筋锚入基础底板或承台中不小于40d.
回复
dszebyq
2009年03月03日 16:29:56
6楼
希望能提供桩的抗拔力计算公式:victory: :victory:
回复

相关推荐