关于基础加固
印度¢阿三
2009年09月01日 22:25:23
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 印度¢阿三 于 2014-2-24 11:33 编辑 删除 删除删除 删除删除 删除删除 删除

本帖最后由 印度¢阿三 于 2014-2-24 11:33 编辑

删除 删除
删除 删除
删除 删除
删除 删除
免费打赏
印度¢阿三
2009年09月01日 22:31:42
2楼
补充:
水池打好后,水池与框架基础之间的缝隙,用C10混凝土浇灌密室。(地基承载力约为400)
回复
co_ltt
2009年09月03日 12:57:32
3楼
这个我觉得:1、对原有框架的影响,按照GB50007-2002中5.4有关章节计算,估计不会满足,但是如果把水池池壁作为挡土墙来考虑,这就引来了第二个问题:2、对水池的影响,对于池壁来讲,原有框架就是地面有很大堆载作用,然后池壁按挡土墙计算,只要满足,就无安全问题,3值得注意的是:池壁施工时,原有建筑的稳定性不能保证,这一点和今年上海的倒塌楼房倒是极为相似!
回复
印度¢阿三
2009年09月17日 16:58:18
4楼
谢谢!
希望不要出什么问题,呵呵
回复
lilac_v
2009年09月19日 23:20:31
5楼
先施工浅基础,后施工深基础,且两个基础距离不满足基础规范5.1.5条时,在深基础开挖前要对浅基础采取措施,应采取分段施工,设临时加固支撑,打板桩,地下连续墙等施工措施,或加固原有建筑物地基。3楼说的很全面。
回复

相关推荐