冷凝水提升泵的问题
aqi0510
aqi0510 Lv.2
2009年09月01日 22:11:09
来自于中央空调
只看楼主

请教如下问题:装了一台大金的室内机组,机组本身带提升泵,但我们机组吊的高,排水管道按自然排水方式敷设,由于是风管机组,机组压头高,所以在冷凝水管道上还设置了存水弯,按我的理解,由于坡度已够(大约3%),提升泵不运作,冷凝水也能排水通畅。但实际运行了一段时间,机组间隙性的出现排水不畅报警。请问是否是以上的冷凝水管道敷设有问题?是不是内机本身带提升泵,就一定要在冷凝水出水口做一段向上的管段,让提升泵工作。而采用自然排水的方式是不行的。

请教如下问题:装了一台大金的室内机组,机组本身带提升泵,但我们机组吊的高,排水管道按自然排水方式敷设,由于是风管机组,机组压头高,所以在冷凝水管道上还设置了存水弯,按我的理解,由于坡度已够(大约3%),提升泵不运作,冷凝水也能排水通畅。

但实际运行了一段时间,机组间隙性的出现排水不畅报警。

请问是否是以上的冷凝水管道敷设有问题?

是不是内机本身带提升泵,就一定要在冷凝水出水口做一段向上的管段,让提升泵工作。而采用自然排水的方式是不行的。
免费打赏
luizs
2009年09月16日 17:16:11
2楼
既然是吊的,干嘛还要什么提升泵哦!
如果没有这个泵,重力排水就简单多了,分析好存水弯的高度是否合适就行了。
多了这个泵,因为搞不清内部的配置信息,无从谈起。
回复
zhaozxf123
2009年09月24日 09:14:14
3楼
完全可以选择不带提升泵的机组
回复
中安暖通
2009年09月24日 11:44:53
4楼
可能有液封的情况,建议在管道上加透气管
回复
qiubusan
2009年09月25日 19:37:58
5楼
是不是泵进口有空气?所以工作不了
回复
gjh_970924
2009年09月27日 17:36:45
6楼
去掉存水弯就行了。
回复