关于冷挤压套筒连接...
sssky
sssky Lv.2
2005年06月06日 19:13:15
只看楼主

本工程为两期施工,但一、二期工程结构底板为一个整体,且一期施工时将二期部分底板施工完毕,后由于种种原因,一、二期工程间隔时间较久,二期施工时底板预留钢筋已严重锈蚀,不能使用,且底板设计发生变更,现准备将底板甩出的钢筋全部切除,再破除底板混凝土,将混凝土内底板钢筋清出后与二期底板钢筋连接,求教:1、该方案是否可行?2、底板为800厚C35混凝土,如何破除比较经济实用且不破坏混凝土内主筋?3、钢筋清出后准备与二期底板钢筋采用冷挤压套筒连接,则钢筋至少需要清除多少才能满足挤压设备的要求?

本工程为两期施工,但一、二期工程结构底板为一个整体,且一期施工时将二期部分底板施工完毕,后由于种种原因,一、二期工程间隔时间较久,二期施工时底板预留钢筋已严重锈蚀,不能使用,且底板设计发生变更,现准备将底板甩出的钢筋全部切除,再破除底板混凝土,将混凝土内底板钢筋清出后与二期底板钢筋连接,求教:
1、该方案是否可行?
2、底板为800厚C35混凝土,如何破除比较经济实用且不破坏混凝土内主筋?
3、钢筋清出后准备与二期底板钢筋采用冷挤压套筒连接,则钢筋至少需要清除多少才能满足挤压设备的要求?
4、底板下铁保护层仅50mm,能够满足挤压设备的要求吗?
免费打赏
albert2000
2005年06月07日 10:44:41
2楼
我最近做一个与已有埋地箱涵的连接,没有用机械连接,而是用焊接连接。双面焊接,连接长度5d。不知楼主考虑过没有,把钢筋破出来,其表面的混凝土残渣不可能清理干净,机械连接有否可能?
回复
chinaren2005
2005年06月07日 13:21:32
3楼
本人认为如下:
1、该方案基本可行。
2、好像是难了点。
3、钢筋清出后准备与二期底板钢筋采用冷挤压套筒连接,挤压设备的要求很少就够了,大概300mm,但是还应该案规范要求将钢筋接头相互错开的。
4、应该能够满足挤压设备的要求的。
回复
sssky
2005年06月07日 18:25:39
4楼
谢谢楼上的,我也觉得动底板难度太大,现在准备改设计,希望能够解决问题
回复
herunfeng3333
2005年06月08日 07:36:14
5楼
新旧钢筋用冷挤压套筒连接质量很难保证,建议还是用焊接.
回复