如题:怎样解决梁、柱、板连接部位钢筋重叠而导致板厚过大的问题?ps:人为地砸低钢筋有时效果不大,有没有哪位大侠能从设计或者好点的施工技术上帮忙解决撒?
如题:怎样解决梁、柱、板连接部位钢筋重叠而导致板厚过大的问题?
ps:人为地砸低钢筋有时效果不大,有没有哪位大侠能从设计或者好点的施工技术上帮忙解决撒?
2楼
这个问题是通病 很难解决 我这边一个工程 柱头有梁筋78根25的啊 吓死人啊 柱子是1000*1000的 现在还没有施工到这个位置
回复
3楼
也不能算是通病吧,这个不算是质量问题,应该是属于正常的超量。结构上不能为了节约那点混凝土去减少梁上部钢筋的保护层。
回复
4楼
小弟刚出来混,望前辈指教哈!
回复
5楼
减少梁纵筋的高度,就是减少梁的截面高度,只能稍微一点,不能让甲方有意见的
回复
6楼
不同意楼上意见。不能牺牲梁的有效高度来补这点混凝土。再说,梁的有效高度是监理、甲方主要检查项目,如果不合格要求你整改,你就亏大了。
回复
7楼
从设计上解决:通过钢筋等截面换算 换成教小钢筋直径 这样就会增加钢筋数量 然后改为双排或多排钢筋
回复
8楼
78根25,呵呵,,,多大的一根框支梁啊 这么巨大的配筋
回复
9楼
呵呵,找设计单位商量噻。
回复
10楼
理论上说,可以减少框架主梁的有效高度:把上部付弯矩受力筋下降。因为主梁是按弹性理论设计,有一定的受力贮备。在《建筑施工质量通病防治手册》只是提到可以将主梁在接近刚节点处箍筋尺寸变小。我们也可以理解为上部受力筋下降。所以该方法可行。5楼的意见是可行的,6楼讲的不是没有这种可能,甲方和监理会不同意验收,假如有些设计习惯了电算,已经忘了根本的计算原理,可能也会不同意,那施工方就惨了,整个构件尺寸都要增大。但只要解释给他们听,应该可以通过。
[
本帖最后由 zg7101 于 2009-9-16 13:44 编辑 ]
回复
11楼
我不太同意:梁上部受力筋下降的说法,因为上部钢筋下降的话,造成主梁上部保护层很大,这样主梁根部很容易产生裂纹。
回复