【厂房钢结构】 保温板 http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=458&h=1&bpg=25&age=30 (几张保温板及其连接构造的图片供参考) (建筑艺术和技术的思考者——建筑师。概念版之构造重在结构构造,建筑技术的构造当在本版讨论) 钢结构屋面坡度 http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=12507&h=1&bpg=12&age=30
【厂房钢结构】
保温板
http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=458&h=1&bpg=25&age=30
(几张保温板及其连接构造的图片供参考)
(建筑艺术和技术的思考者——建筑师。概念版之构造重在结构构造,建筑技术的构造当在本版讨论)
钢结构屋面坡度
http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=12507&h=1&bpg=12&age=30
屋面坡度肯定得和所用的屋面板型有关,象规范里的值只能算是个建议值。
(和建筑设计之比例构图有没有关系呢?)
轻钢结构屋面要求保温,用单层屋面板可以吗?
http://bbs.okok.org/cgi-bin/ut/topic_show.cgi?id=13365&h=1&bpg=11&age=30
那保温棉应该如何放置呢?构造又如何呢?
2楼
?????
你是不是第一次来我们网易结构???
在我们钢结构发这么多帖子....
以后注意点...否则视为灌水
回复
3楼
恩恩..厉害啊..
回复
4楼
没有功劳也有苦劳呀
楼主如果把精彩的内容帖出来也是可以的到鼓励的
回复
5楼
就是就是,再说这也是跟咱们专业有关的帖子啊,应该奖励的!
回复
6楼
保温板
回复
7楼
2
回复
8楼
....我靠...算你狠~~
回复
9楼
什么意思啊小斑竹?
回复
10楼
什么意思啊小斑竹?
这小子经常在我们版块灌水
...可以你们总是罩着他..我拿他没折
回复
11楼
请叫各位大侠,关于轻钢屋面坡度在那些规范书中有明确规定
规范中规定是多少?
规范是这样规定的.
有的时候因建筑高度原因,在中间无搭接的情况下(板长小于10m),也可适当突破,前提是施工过关,我曾经要求施工方做到2%(注:尚未完工).
屋面坡度肯定得和所用的屋面板型有关,象规范里的值只能算是个建议值。
象一般的外露钉式板使用的坡度就要求比较大,隐藏式的可要求小些。象BHP的TD板的最小建议屋面坡度为1度(1/20),KL板为2度(1/30)甚至更小。我们公司在英国有种屋面板,表面层是一种塑胶样的东西,看起来象得泰一样,施工时现场热融,就象现在家里用的水管接头施工一样都用热融的了,加上一些其他的特殊构造,他的最小坡度可达0.72度(1/80)。
地处宁波的一个工程屋面坡度:1/60,面积2万平方米,檩距1.5米,铆钉连接屋面紧固件和檩条,压型钢板长约10米。
钢结构屋面坡度《门规》中规定的较保守,我个人认为可以放宽,事实上很多专业钢构公司都已突破,比如Butler,ABC 等,都已做到1:50,但需注意屋面的防水构造及结构计算时应控制构件的挠度,可不能用1/180了。
回复