请教各位:时间继电器有没有什么好的品牌?进口,国内的都可以。要求DC110V和DC220V的,很多厂家都是DC24-240V的(宽电压范围的用户不同意)。
请教各位:
时间继电器有没有什么好的品牌?进口,国内的都可以。
要求DC110V和DC220V的,很多厂家都是DC24-240V的(宽电压范围的用户不同意)。
2楼
不知道阿城是否还生产。
回复
3楼
欣灵........................
回复
4楼
要交流的少,直流的很多..................
上继,阿继,许继,施耐德,ABB,西门子.......都有,可考虑用集成模块式,不明白什么叫宽电压不许用......
回复
5楼
回复楼上:宽电压供电比如:DC24~240V,但是用户要求直流110V就用DC110V的时间继电器,不能用DC24-240V的这种。
ABB,西门子,施耐德他们都无法满足这个要求,而上继,许继,阿继尺寸大,不能卡装在导轨上。
回复
6楼
我没听说过继电器中分类有所谓的宽电压的说法;倒是功率模块,开关电源输入等有电压调节范围宽窄的问题,你这里是不是指的是固态继电器,固态继电器是可控硅元件,对输入电源没有严格限制?
我是做火电电气设计的,基本不用固态继电器(功率做不大,做不到电隔离).电气控制用的都是电磁式继电器,电磁式继电器的基本原理都是电磁线圈得电吸合,吸合电压一般在60%UN以上,UN需要你提供(不存在所谓宽电压的说法)
目前最常用的集成模块式电磁继电器大小普遍在10CM上下,一般都能满足导轨安装(定货时提要求),市场上还有一种可卡在端子排上的所谓微型继电器,很多都是阉割过的(比如说不带电源回路,不带抗干扰,不带触点灭弧等等)个人建议不作使用
ABB,西门子,施耐德他们也都做电磁继电器的,尺寸一点都不小......
回复
7楼
谢谢楼上,我所说的宽电压是指时间继电器的额定电压为DC24-240V,也就是说DC24V,DC110V,DC220V都可以选同一种继电器,但这种继电器不属于固态继电器,而时间继电器一般是电子式的,还有些带数显,
回复