6KV开关柜有异响
yuniyouxuan1623
2009年08月30日 22:41:42
只看楼主

有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。

2009年08月30日 23:56:50
2楼
继电器的衔铁吸合不好也有这种情况。
回复
yuniyouxuan1623
2009年08月31日 19:25:04
3楼
今天把断路器开关拉出来,触头没问题,下面的PT小车拉出来了,触头也没问题。二次通电后,没有声音,继电器方面的因素可以排除了,就剩下母线室和电缆室了。只有厂高变停下后才可以检查了,希望可以发现问题,不然就要拆CT了。
回复
hykglu
2009年08月31日 20:12:50
4楼
呵呵,首先,不要凭自己耳朵听声音的位置,
我的很多经验告诉我,封闭开关柜听声音的方位,多数都是不准确的.
其实,兄弟应该大致可以判断出位置了啊.
你排除了二次回来,然后断路器可以停掉,拉了出来,这个时候还有声音吗?
如果断路器推进去就有,拉出来没有,就肯定声音来自于你的电缆室啊
是电缆室的话,多数是因为你的CT出问题了,当然也会有其他的绝缘放电问题.
如果断路器无论是否拉出,仍旧有声音,那你的母线室有问题啊
这个时候,大约主要是你母线室的某个穿墙套管出问题喽

开关柜的声音,多数,多数还是由于绝缘原因造成的,

回复
tank-----no.1
2009年08月31日 20:36:43
5楼
不好说,原因太多。
回复
tiantianxiuxi
2009年08月31日 21:07:32
6楼
母线盒或穿墙套管有放电?
回复
lkfd
2009年09月01日 10:14:08
7楼
试试看看是否是风机风扇有问题了!
回复
cb13856921502
2009年09月01日 14:17:37
8楼
:victory: :victory:
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月08日 16:39:25
9楼
问题找不出来,不过把所有的原因差不多都排除了。断路器试验位置拉出,插上二次插头,无声音,说明二次回路没有问题,柜顶小母线也检查了,没有松动。断路器和PT小车的触头都看过,没有问题。电缆室的母排还有母线室的母排都看过,没有松动的迹象。空气中没有异味,母排,触头没有变黑的现象。对CT做了实验,么有问题。还有这个声音需要带负载才会出现,一般是带到80%的负载以上会持续出现。这个断路器是3150A的vs1断路器,电流绝对没有超标,断路器也没问题。
回复
jscuiyue
2009年09月08日 16:49:49
10楼
关注中:time:
回复
tank-----no.1
2009年09月08日 20:00:12
11楼

一切都检查过没有问题,只管放心用吧!声音来自电动力的共振,KYN柜为组装型柜体,没有焊接,所以会出现柜板之间有缝隙,在电动力的作用下,产生颤动,发出声响。最主要原因还是柜体材质不好。