6KV开关柜有异响
yuniyouxuan1623
2009年08月30日 22:41:42
只看楼主

有一台进线vs1开关运行的时候最近出现有吱吱的声音,检查后排除了一次放电的声音,仪表室友两个可延时中间继电器和一个中间继电器,还有一个过电压保护的元器件,柜顶是小母线和一个风机。听声音好像是从柜顶发出的,但是感觉不可能,因为小母线不可能发出这种声音吧。还有就是电磁的声音,线圈的衔铁有问题?搞不清楚,特地请教一下。这种声音一般都是由于什么原因发出的?刚发生的问题,刚开始是一段时间就消失了,现在一直再响。

2009年09月08日 21:53:33
12楼
有可能,下次再见到他们问,就这样回复他们。
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月10日 13:01:14
13楼
最近又出现这种声音,确定是电流互感器的声音,变比是3000/1A的,负载电流在1000A以上时就会发出‘吱吱’的声音。电流互感器是整体浇注电磁式的,这种声音是怎么发生的呢?是线圈磁饱和么?能不能高手分析下。
回复
hykglu
2009年09月10日 13:14:28
14楼
呵呵,早有告诉你,声音如果是电缆室的,多半是CT出问题了.
电动力的声音,与你所描述的情况是不同的
它是一种嗡嗡的闷响,听着,觉得有异,但不会有什么担心!
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月10日 22:04:16
15楼
是ct有问题了,但是能不能把ct发出这种原因的情况说明一下呢
回复
yuniyouxuan1623
2009年09月10日 22:04:39
16楼
这个有什么后果呢,会爆掉ct么
回复
a114629875
2009年09月14日 19:23:11
17楼
电缆室内空气是否潮湿,是不是有闪络????
回复
jfy21
2009年09月18日 11:15:33
18楼
是不是CT内部线圈工艺问题而引起的呢?可以叫CT厂家帮忙分析一下。
回复
yan-800
2009年09月18日 13:08:07
19楼
互感器或线圈之类的东西,查查看看
回复
xwlsy2
2009年09月18日 13:39:52
20楼
我的很多经验告诉我,封闭开关柜听声音的方位,多数都是不准确的.
其实,兄弟应该大致可以判断出位置了啊.
回复
gcw19
2009年09月18日 19:50:02
21楼
CT出啥问题会有这样的声音,期待答案,请有经验的师傅指教一下
回复

相关推荐