如果我把一个配电箱的所有双极漏电动作电流保护器的零火都接反了,原来做零右火,现在接成左火右零,有什么分别没吗?会不会经常跳闸啊??
如果我把一个配电箱的所有双极漏电动作电流保护器的零火都接反了,原来做零右火,现在接成左火右零,有什么分别没吗?会不会经常跳闸啊??
2楼
漏电会直接跳闸
回复
3楼
不会!只有漏电时才会!但这样接的话漏电开关的寿命不长!最终的结果是漏电也不跳!
回复
4楼
两个不同答案 寻求真理~我的理解是不会跳 因为进出电流矢量和为零 零序互感器二次侧无电流输出即可。。
回复
5楼
会的,你是电气施工员吗?多学学
回复
6楼
不要拿规范当如果。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
7楼
合上开关直接跳闸
回复
8楼
不会跳,办公室装修完了,送上电,漏电跳了,电工把零火调换,就正常了。:handshake
回复
9楼
晕,绝对不会跳闸,不就是一个零序CT
回复
10楼
有图为证,可惜不会上图,哪位高手说说怎么上图,上个图详细讲解一下
回复
11楼
是不会跳的!但久而久之,最终有漏电也跳不了了!还是接对的好!呵呵:call:
回复