请教防雷接地问题,欢迎讨论
dingding7140
2009年08月29日 14:11:09
来自于防雷减灾
只看楼主

利用柱内引下线,但有地下室的情况下怎么办?地下是车库,如果直接引下接地 就引到车库里。我想知道 这种情况 引下线在室外距地坪0.5米左右设测试极。从测试极到接地装置的接地线还需要沿地下室外墙接地吗,不可以直接落下吗?

利用柱内引下线,但有地下室的情况下怎么办?地下是车库,如果直接引下接地 就引到车库里。我想知道 这种情况 引下线在室外距地坪0.5米左右设测试极。从测试极到接地装置的接地线还需要沿地下室外墙接地吗,不可以直接落下吗?
免费打赏
加肥猫
2009年08月29日 16:44:49
2楼
你的接地极要是利用桩基础的话,顺着柱子下了挺好的。测试极就近引下线连接
回复
dingding7140
2009年08月29日 23:11:36
3楼
在车库里对跨步电压没有影响吗?
回复
加肥猫
2009年08月30日 20:21:03
4楼
现在推崇的接地形式是层层等电位的法拉第笼,应不存在跨步电压问题
回复
zj20051345074
2009年09月02日 10:32:54
5楼
使用柱筋做引下时在距室外地平0.3-1.8m设置测试点就可以了测试点与引下也就是主筋相连OK了
GB50057-94有详细说明
回复
zgnycgx
2009年09月09日 10:24:38
6楼
JGJ16-2008 11.8.8 符合本规定的基础筋可作接地
回复