双电源进线(互锁),共用同一组电容补偿装置,电流电压取样要求自动切换(不要用万转开关)怎么实现啊?
双电源进线(互锁),共用同一组电容补偿装置,电流电压取样要求自动切换(不要用万转开关)怎么实现啊?
2楼
现在有两台进线在一台开关柜内,在公用母线上装互感器取样,但如果进线在土建要求下分别装配电屏两端呢?(无母联断路器)
回复
3楼
希望给个好的建议啊!
回复
4楼
装两个取样电流互感器,用中间继电器切换取样电流互感器。用A电源时使用A端取样互感器,短接B端电流互感器。反之亦然。注意中继的触点容量。
回复
5楼
只靠中继?
能保证不开路吗?
你工程中用过没有?(中继一般先开后闭对吧)