前几天我的高压避雷柜的互感器烧了,不知道什么原因?我用的是刚刚安装的,是上海长城生产的柜体,VD4的。B相保险断了,互感器烧冒烟了,不知道什么原因,那天也没有打雷,只是下了点小雨。那位老师知道什么原因造成的?谢谢了!!!!!!!

前几天我的高压避雷柜的互感器烧了,不知道什么原因?
我用的是刚刚安装的,是上海长城生产的柜体,VD4的。B相保险断了,互感器烧冒烟了,不知道什么原因,那天也没有打雷,只是下了点小雨。
那位老师知道什么原因造成的?谢谢了!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2009年08月27日 21:24:01
2楼
是PT柜吧?那柜里可没有VD-4!
PT冒烟,系统发生接地故障了?
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 22:39:41
3楼
LZ的问题没有说清楚,但基本可以确定是PT给烧毁了,原因是谐振的可能性最大。
回复
qiqfsthu
2009年08月28日 09:07:00
4楼
呵呵看错了,是没有VD4。我的是采用的是抽屉柜,上面是避雷器经过保险到互感器
回复
tank-----no.1
2009年08月29日 00:06:22
5楼

LZ,我从头看到尾,更加糊涂了。
回复
lingxuct
2009年08月29日 05:25:56
6楼
反正慢慢来就会懂的多。
楼主的不叫抽屉柜,叫中置式。
VD-4是ABB公司的中压真空断路器,楼主的柜子如果是仿ZS1或KYN28的,这PT柜的结构是小车室内为带高压熔断器的电压互感器,下面是避雷器小车。
通常电压互感器烧都是过电压引起,过电压发生的原因最多的是单相接地故障,故障点并有电弧,使系统谐振,这样才会烧电压互感器。
回复
xupeng137
2009年08月29日 08:15:11
7楼
你的互感器是什么型号的,有没有开口三角,如果有开口三角的话就是系统故障引起的
回复
qaz8
2009年08月29日 09:33:19
8楼
那个压变的溶丝烧了不
回复
jl353
2009年08月29日 09:40:00
9楼
应该是个避雷器加PT的高手车
找互感器厂家去服务下
回复
hwc_wy
2009年08月29日 10:07:38
10楼
熔断器没有动作,谐振的可能性比较大,现在一般的公司都会在柜子上安装二次消谐器的