我单位今年4月有一个重合器烧坏了。二OO五年五月六日下午四时,我公司10KV17#杆上所装的CHZ-12Ⅲ户外交流高压真空重合器烧毁。当时城关西线负荷为500千瓦,气候正常,运行条件当时为重合器两侧装有高压隔离刀闸和氧化锌避雷器,控制器保护设定为速断保护为2.6A,过流保护为1.05A,重合次数为1次,重合间隔时间为300ms。经查证此重合器为山东成武机电厂2001年8月份生产,弹簧机构为CT23型,浙江余桃高压电器厂生产,控制器为石家庄高压电器厂生产,我公司投运时间为2004年10月份,投运前对重合器做预防性试验,其绝缘电阻和直流电阻都正常。
可以肯定重合器内部短路,变电站发过流、接地信号
回复
4楼
那不就结了?
回复
5楼
拆开检查一下。
回复
6楼
现在的问题是厂家说是使用不当造成的,说是在使用前没有对控制器进行充电,重合器内部的PT长时间对控制器充电,导致内部PT烧坏。对这种说法不能理解。我们运行前对控制器还设定了参数,控制器内部电池电量很多。现在我们打开设备厂家会不会允许了?
回复
7楼
说明书是否有此要求?如有,而你们未做,你们要有责任的。
是否PT先烧毁,拆开看看就知道了,但这种情况下应与厂家沟通好,厂家应该同意的。
回复
8楼
主要是沟通。
回复
9楼
与厂家一起检查事故原因 等找到问题在明确到底是谁的责任
回复
10楼
有可能事发生外部故障后,重合器的分断能力不够,造成重合器内部出现故障而烧毁
回复