各位高手,请教: 工作中一直有个疑惑,假如线路负载电流为200A,三相电表配电流互感器是100/5的(一般供电和物业都要求配小倍率的CT),我疑惑的是电流到150A或者更高到200A时会出现什么情况,二次侧还是5A吗?是会烧电表呢,还是会出现计量不准确的问题?:handshake
各位高手,请教: 工作中一直有个疑惑,假如线路负载电流为200A,三相电表配电流互感器是100/5的(一般供电和物业都要求配小倍率的CT),我疑惑的是电流到150A或者更高到200A时会出现什么情况,二次侧还是5A吗?是会烧电表呢,还是会出现计量不准确的问题?:handshake
2楼
不能这么配!时间长了会烧表!
回复
3楼
估计互感器现在使用时就很热,时间长了,互感器会烧掉,就会没有计量了,你就赚了。
回复
4楼
时间长了,就会发热,会烧表的,尽量不要这么做,换个合适的吧。
回复
5楼
有大虾能说具体点为什么会出现上楼讲的那些情况呢?疑惑中。。。。。。
回复
6楼
你会发财的啊:L :L
回复
7楼
电流互感器变比为额定变比,你所说的负载都为200A了,选取互感器就不能选200/5的了,起码要大于200的,这是个选型问题。
回复
8楼
电流互感器变比为额定变比,你所说的负载都为200A了,选取互感器就不能选200/5的了,起码要大于200的,这是个选型问题。:victory:
回复
9楼
我的意思是超过了会出现什么问题,假如100/5的,电流200的时候,二次还是5A不 或者是固定变比 二次变为10A了 :L
回复
10楼
电表烧坏,互感器二次开路,互感器电流均为励磁电流,二次将产生很高的电压,危险!
回复
11楼