请教:电流互感器计量的问题
motoo98
motoo98 Lv.2
2009年08月27日 11:55:10
来自于变压器
只看楼主

各位高手,请教: 工作中一直有个疑惑,假如线路负载电流为200A,三相电表配电流互感器是100/5的(一般供电和物业都要求配小倍率的CT),我疑惑的是电流到150A或者更高到200A时会出现什么情况,二次侧还是5A吗?是会烧电表呢,还是会出现计量不准确的问题?

各位高手,请教: 工作中一直有个疑惑,假如线路负载电流为200A,三相电表配电流互感器是100/5的(一般供电和物业都要求配小倍率的CT),我疑惑的是电流到150A或者更高到200A时会出现什么情况,二次侧还是5A吗?是会烧电表呢,还是会出现计量不准确的问题?
免费打赏
h20090630
2009年08月27日 20:57:44
2楼
假如线路负载电流为200A,三相电表配100/5电流互感器是没法使用的,电流到100A,电流表就显示200A了,150A或者更高到200A时仍然是200A,150A是超,200A,依然是超,二次最大是5A,不会会烧电表,但是计量不准确还有什么意义?
In=200A,电流表的量程(X)可根据2X/3=200得(X=300),取近似值可选300/5的电流表。电流互感器配用300/5,因为你是线路负载,可能有电动机,当电动机启动时电流是额定值的5-7倍.因此电流表要大一些,以免有电机启动时打坏表针.
这是我的理解,与大家讨论
回复
motoo98
2009年09月01日 11:16:32
3楼
我的意思是超过了会出现什么问题,假如100/5的,电流200的时候,二次还是5A不 或者是固定变比 二次变为10A了
回复
wqk3721
2009年09月03日 14:34:22
4楼
额定100/5,实际200的时候,互感器的铁心正常情况下将会饱和,二次电流不会随着一次电流的增加而增加。关键看电流互感器饱和点的设置,一般二次电流应该大于5A,6~7左右。
回复
kissdeer
2009年09月03日 23:51:26
5楼
二次电流不会超过5A的。只是计量不准!
回复
wqk3721
2009年09月04日 09:32:43
6楼
当一次电流为200A时,二次电流肯定会大于5A,跟你选择仪表量程一样的道理,5A的被测电流你肯定不会选5A 的电流表,互感器要在5A时正常工作,饱和点必定超过5A,否则这个互感器就没意思了。
回复
jypjyp11
2009年09月06日 20:45:11
7楼
学习了,好的东西:victory: :)
回复
lanquanbin
2009年09月08日 12:12:28
8楼
按该总开关的容量取负感器就行了嘛。
回复
liaoqing100
2009年09月10日 08:45:24
9楼
选择合适的互感器就可以了的。实际电流会超过5A但是流进计量表的电流则不会超过5A。会造成计量不准!
回复
yhm6207
2009年09月10日 11:28:01
10楼
我同意四楼的看法。二次电流应该大于5A,6~7A左右,会造成计量不准!
回复
scya3611
2009年09月13日 11:05:32
11楼
会出现计量不准的现象.你可按负荷功率来选择变比合适的互感器.
回复