《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
1. 设计楼面梁时的折减系数:
2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。
疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。
请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下
[
本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]
42楼
本帖最后由 绿萝1321 于 2017-2-9 15:30 编辑
1、此道例题兰定筠《题解》上柱的折减系数取值为1.0,与楼主的例题取值不同,兰书错了吗?
2、柱子单层的从属面积是否与柱受荷面积是同一概念呢?
3、朱总总结的表格直接取值0.9,是为什么呢?
4、荷规5.1.2-2-2)条:第1(2)~7项应采取与其楼面梁相同的折减系数。此条疑问:设计墙柱基础时,活载是按楼面梁的从属面积>50m2折减,还是按照墙柱基础自己的从属面积>50m2去折减?
望大师解答!
回复
43楼
我表达一下自己的看法,首先楼主题目中属于柱、墙、基础活荷载折减中的第一种情况,即计算截面上就只有一个楼层,所以有两种系数。现在根据楼面梁的从属面积3*8.4=25.2>25因此采用括号内的系数0.9。 这里有二个疑问那就是1、为什么算柱轴力是连第五层一起考虑但参考系数仅认为是计算截以上一层规范这个地方是否合理?2、从属面积计算问题是否合理?
回复
44楼
anova 发表于 2014-3-11 09:52 发表一下自己的看法:1.本题的求解过程本身有误。如19楼所说:此为教学楼应该查表《荷载规范》5.1.1第二款 …我的理解是这个柱截面轴力计算分为荷载取值和柱从属面积两个部分。荷载取值按照梁从属面积定,即6x8.4=50.4(折减系数取0.9),柱从属面积按3x8.4=25.2。柱轴力=2x0.9x2.5x25.2=113.4。
回复