2009年08月27日 10:39:09
来自于通风排烟
只看楼主

组合方式是防烟楼梯间及其前室只需加压楼梯间负一层是串并联混合式漏风通路 一个开向正压间的单扇门 两个从正压间向外开启的双扇门负二层是串联式漏风通路 两扇开向正压间的单扇门两层合计压差法41.3678 风速法138240我师父取得风机风量是25000多。。怎么差别那么大。负一层我算得有效漏风面积才0.009701负二层是0.007071压差法取值压差值50PA b=2

组合方式是防烟楼梯间及其前室
只需加压楼梯间

负一层是串并联混合式漏风通路 一个开向正压间的单扇门 两个从正压间向外开启的双扇门
负二层是串联式漏风通路 两扇开向正压间的单扇门

两层合计压差法41.3678
风速法138240

我师父取得风机风量是25000多。。怎么差别那么大。

负一层我算得有效漏风面积才0.009701
负二层是0.007071

压差法取值
压差值50PA b=2

风速法
v=1.2m/s n=2 a=1 b=0.2

我已经按照供热空调设计手册的步骤算了。。但是还是错了。。请问哪里出问题了吗。



[ 本帖最后由 nicolson_z 于 2009-8-27 14:55 编辑 ]