低压成套开关设备中,零排和接地排应该怎样装设,竖直还是平放? 有没有这方面的标准? 谢谢高手指点。

低压成套开关设备中,零排和接地排应该怎样装设,竖直还是平放? 有没有这方面的标准? 谢谢高手指点。
免费打赏
cz13306196492
2010年01月06日 14:57:18
12楼
平放或立放好像没有规定哟
回复
woaiwangluo
2010年01月06日 16:15:10
13楼
零排一般立放于柜顶,地排一般平放于柜低,主要考虑到载流量,和接线方便
回复
hwc_wy
2010年01月07日 09:47:56
14楼
根据柜子结构来定的,当让立放的载流大一些
回复
qule1210
2010年01月25日 11:01:51
15楼
一般零排都是立放,但如果是下出线,又是单组(就是无母联),那零排可以放柜下部平放,这样省排,呵呵,我是这样做的
回复
heipao0509
2013年05月21日 15:16:55
16楼
woaiwangluo 发表于 2010-1-6 16:15 零排一般立放于柜顶,地排一般平放于柜低,主要考虑到载流量,和接线方便赞同,特别有的需要装低压计量的,更要考虑放置柜顶,便于加封