低压成套开关设备中,零排和接地排应该怎样装设,竖直还是平放? 有没有这方面的标准? 谢谢高手指点。

低压成套开关设备中,零排和接地排应该怎样装设,竖直还是平放? 有没有这方面的标准? 谢谢高手指点。
免费打赏
lingxuct
2009年08月27日 14:57:13
2楼
抽屉柜肯定需要有垂直部分的,但柜间必须有水平部分的。
回复
tank-----no.1
2009年08月27日 22:43:51
3楼
补充一点:为方便施工零线与地线之间装绝缘子,同地安装。
回复
wangwenfeng987
2009年09月04日 16:02:30
4楼
零排一般是上下布置的,方便各抽屉接线,地排是在最底层水平敷设一根。呵呵,我见到的都是这样的
回复
gaoshanliushui1221
2009年09月05日 10:48:57
5楼
可能都误解了, 我表达的不清楚! 偶的意思是,就 零排或地排 本身 是平放 还是立放????? 明白吗? 矩形铜排宽度平面平行地面 还是垂直地面???????????? 这下不要再误解了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
基舞牌推土机
2009年09月05日 14:50:09
6楼
考虑散热问题 立放的载流量比平放的大 一般均采用立放
回复
wqq712
2009年10月12日 11:16:03
7楼
非常精辟的论述 :victory: :victory:
回复
qiqi19801209
2009年10月14日 16:32:07
8楼


成套设备无此项要求;

只要您做的成套设备能通过型式试验,万事ok;
回复
d644544601
2009年10月15日 09:44:24
9楼
:L :L :L :L
回复
liqing126
2010年01月04日 20:30:36
10楼
成套无所谓立放还是平放,主要看实际的情况,但考虑散热问题 立放的载流量比平放的大 一般均采用立放。