各种电气间(室)机房哪些可以设自喷和灭火器?哪些不需要设?还有哪些不能设?包括:配电间 配电室 空调机房 风机房 水泵间 发电机房 储油间 控制室 计算机房等

各种电气间(室)机房哪些可以设自喷和灭火器?哪些不需要设?还有哪些不能设?
包括:配电间 配电室 空调机房 风机房 水泵间 发电机房 储油间 控制室 计算机房等
免费打赏
marlboro777
2009年08月27日 16:28:25
2楼
除有遇水会发生爆炸或燃烧的介质之外,以上地方都可以设置自喷。
哪些应该设查建规8.5条和高规7.6条。
不能设置的地方就是有遇水会爆炸或起火的介质的地方不能设。:lol :kiss:
回复
lovelynkf
2009年08月30日 14:28:26
3楼
那配电室里能设自喷吗?
回复
youngandwu
2009年08月30日 16:35:50
4楼
配电室里没看到过设自喷,只设灭火器
回复
dyf69
2009年08月31日 10:15:59
5楼
配电室内是不允许有水的,设灭火器,在就是设气体灭火
回复
lovelynkf
2009年08月31日 10:55:25
6楼
那么在我帖子里列出的那些房子里还有那些不能设自喷呢?
回复
marlboro777
2009年08月31日 12:21:09
7楼

这个是常规做法。不常规的做法就是自动喷淋了,还不是干式的,直接上湿式的。我做的老外的项目十有八九是配电室上自喷,因为人身安全比设备安全重要。
回复
lovelynkf
2009年08月31日 12:39:27
8楼
各种电气间(室)机房哪些可以设自喷和灭火器?哪些不需要设?
回复
shlejie
2009年09月03日 14:51:24
9楼
现在有的地方可以在总变配电室设高压细水雾灭火系统.