基础宽度问题
wfm917
wfm917 Lv.8
2005年06月05日 11:33:33
来自于地基基础
只看楼主

我们作了一个小区的设计,这次有10栋楼,砖混六层,条形基础。基础宽度按计算值放大100~200MM,图纸审查单位说基础大了,给我们提出算多少写多少,请问1、图纸审查单位有这样的权力吗?2、万一出现裂缝啥的,图纸审查单位承担责任吗?3、我们该怎么办?

我们作了一个小区的设计,这次有10栋楼,砖混六层,条形基础。基础宽度按计算值放大100~200MM,图纸审查单位说基础大了,给我们提出算多少写多少,请问
1、图纸审查单位有这样的权力吗?
2、万一出现裂缝啥的,图纸审查单位承担责任吗?
3、我们该怎么办?
免费打赏
小小小文文
2005年06月05日 12:49:21
2楼
基础宽度按计算值放大100~200MM应以理解,属正常情况,是否荷载取值或计算有误?
回复
superstar2202
2005年06月05日 17:56:01
3楼
坚持自己的原则,不要理会图纸审查单位的。出了问题他们不负责的。
回复
ffpeng
2005年06月05日 19:46:06
4楼
1、图纸审查单位无这样的权力。
2、万一出现裂缝图纸审查单位不承担责任吗。
3、不理它。
回复
beyondhc
2005年06月05日 20:45:48
5楼
做个验算,建筑物总重量/基础底总面积=(0.7~0.8)地基承载力特征值(修正后)
不要盲目放大。
回复
wucheng650323
2005年06月05日 23:12:31
6楼
不要盲目放大,计算多少设计多少是对的,如果你真的按规范要求算了,我想够保险的了。
回复
singer1225
2005年06月06日 09:47:39
7楼
1,既然是图纸审查的,当然有权利和义务对他们认为不合理的地方提出意见.但是这种意见是否具有约束力,很难说..
2,如果出现了问题,确实是设计的问题,当然谁画的图谁要负绝大部分责任了,这是逃不了的.
3,自己好好算算,自己的设计是否属于盲目放大.同时多征求你们单位老同志的意见.如果觉得自己的放大确实有必要,就应该跟他们据理力争,至少要多跟他们沟通沟通,把自己的想法完整的表达给他们.如果确实属于过于保守,个人觉得,他们的建议或许可以考虑一下.
回复
wuyuan9833
2005年06月06日 14:33:41
8楼
别理那些个人啊
只要自己的有道理就坚持。
放大100-200正常。
回复

相关推荐

APP内打开